大神们,请教下,485  7 j. D$ ?% [9 @7 x: j5 P# @! a
# E) Z% B: u5 r* V/ r/ P
终端电阻:A、B端连接120欧姆,- S" y( ?) |; T5 I
偏置电阻:A线750欧姆上拉到VCC,B线750欧姆下拉到GND
" e( m. A! C/ q: U+ p
5 ]) L: h- x  P8 j用示波器看A、B电压,在没有通讯的情况下: A端电压被拉高到2V左右,B端电压也被拉高到2.2V左右,这样正常吗?会不会影响通讯
# c' G+ l6 I# {) A- ~1 B8 l9 s& B4 H! J* }  o

作者: nut1    时间: 2020-7-7 14:23
在不通讯的情况下,a比b电压高才对,出现这种情况,有可能有节点占着总线;(不通讯直接用万用表量,排除示波器地线的影响) 750的上下拉是每台都有还是只有1-2台,如果每台都有那太小了,挂不了几个节点