管理型交换机确保安全
. H1 c8 `* d/ @9 @& q5 o
5 J0 ^; B3 E* c! \* S% g% `
0 @) P- l! |8 E3 }/ n+ d这个系统的一个关键要求是,在中断和故障时,如出现短时间中断,系统必须能够自动重启并切换到安全运行模式。852-104可配置的工业管理型交换机起着“管理者”的作用,为环网提供必要的安全。系统内还连接了其他几个非管理型以太网交换机(852-103),用来实现环内子分布。如果管理型交换机在网络内检测到电缆断开或故障,它就把环网分成两条线,这样就能继续使用所有没有故障的组件。
. \! S8 x( p4 d3 J9 ]: C·冗余电源
1 C ]' B9 Z; a( i; s: }+ M0 {
4 f) H. l) j) U2 G5 B. ^) `
, A7 |' h' z1 o( I% `( U
两个互为备份且独立的电源也有助于确保过程安全。WAGO交换机带有可以连接电源或冗余电源的端口,可由不同的电源或网络设备供电。该交换机还带有两个用来连接干接点的端口,干接点可通过DIP开关进行配置,以实现报警功能。干接点输出到PLC以便对故障信息进行评估。
5 N" L% j- X' b
/ i9 m" }) p6 j \7 c! B4 s
9 |0 n2 ~4 J. T' w. s: n! |
冗余电源带有9-48 V较宽的电压范围,即使是在电压骤降等短暂中断的情况下也能确保通信稳定。通过TCP/IP网络协议,网络组件可与COPA-DATA的zenOn控制系统进行通信。由于管理型交换机具有SNMP功能(简单网络管理协议),整个网络状态可以很容易地进行远程监控。控制技术软件中带有一个特殊的SNMP驱动,因此诊断数据可以从控制器甚至直接从交换机读取。
! u R( q; b) T% m+ G' C( ]) j
9 i0 L2 ~+ e( R2 [- {- E
' }$ }) f+ g& _/ {: V r7 {
管理型交换机(852-104)是为虚拟网络(V-LANs)所设计的,这些虚拟网络目前已应用到雷根斯堡工厂的某些部件中。如果V-LAN技术将来也被用在压缩空气供应中心,那么WAGO的交换机也可以毫无问题的立即启用该功能。
# v; \3 P+ d' H& I4 }
1 X, b: B) Z, B) @: ^: J
; u% _" R3 H+ }1 ~ l6 o$ W4 u, T+ |
·良好的技术支持是重要的
* _+ A. x9 z! d. H( e4 M) i( s( \) U8 o( f! y+ ?- ~$ N" O7 l
: L+ ~: _( L7 l! Q! M5 ?6 {" x) P在做决策时,技术方面只是宝马公司雷根斯堡工厂管理人员需要考虑的一部分,良好的技术支持对他们来说也非常重要。对此, WAGO提供的客户服务正是我们所迫切需要的。关于压缩空气中心,WAGO已为我们描绘了一个美好的未来。