学习485总线时,遇到延时问题,困扰很久。通过学习知道了485半双工收发时必须延时,以保证系统的稳定性、可靠性。
- M) [; N% S+ u9 W$ |& }
我觉得在半双工状态下 485 帧的收发和 总线的收发状态切换延时问题 对485总线长期稳定的工作有很大影响。彻底搞懂这个问题 对了解误码产生、数据丢失、总线的稳定性、可靠性都有重要意义。
3 e- I- i7 b( T8 \: B
/ R( f# w$ ^7 R* o% f
从上面的时序图可知:单片机在串行口发送数据时,只要将8位数据位传送完毕,TI标志即建立了.但此时应发送的第九位数据位(若发送地址帧时)和停止位尚未发出。如果在这时关闭发送控制,势必造成发送帧数据不完整。
4 d. a- D5 g; [1 z
接收数据时也同样如此,单片机在接收完8个数据位后就建立起RI信号,但此时还未接收到第九位数据位(若接收地址帧时)和停止位。所以,接收端必须延时大于2位数据位的时间(1位数据位时间=1/波特率),再作应答,否则会发生总线冲突。
9 N8 u/ N% D, E) I
总之,发送和接收控制信号应该足够宽,以保证完整地接收一帧数据,任意两个单机的发送控制信号在时间上完全分开,避免总线争端。
l+ {0 C2 S) b# ?
半双工总线收发切换延时问题
! U5 v& f h+ m. p, Y, e1 R
为了可靠的工作,在485总线状态切换时需要做适当延时,再进行数据的收发。具体的做法是在数据发送状态下,先将控制端置“1”,延时1ms左右的时间,再发送有效的数据,一包数据发送结束后再延时1ms后,将控制端置“0”。这样的处理会使总线在状态切换时,有一个稳定的工作过程。
% R, D- g5 ?7 K: P* Z: U/ ~) m
在网上发现有一个零延时电路,硬件实现收发自动切换。如下:
9 f; O7 P P) A0 f3 k4 i* W" E( w
1 h% e; J0 a1 k# K
但是有点想不通与普通RS485的区别?他在延时方面有何特别之处?请大家讨论一下。。。