EDA365电子论坛网
标题:
开关电源中,经过变压整流的 模拟地 和 电压转换后的 地 为啥用 安规电容 连接?
[打印本页]
作者:
妖骏凯
时间:
2019-10-25 16:54
标题:
开关电源中,经过变压整流的 模拟地 和 电压转换后的 地 为啥用 安规电容 连接?
如题。隔离作用么?一般数字地 和 模拟地 不都是用0Ω电阻或者磁珠连接么?
0 A, ~1 @% L+ R, _5 e
作者:
qqarshavin
时间:
2019-10-25 22:42
budong
作者:
canatto
时间:
2019-10-26 05:02
冷地、热地之间的共模耦合电容必须是安规电容,因必须保证是开路失效模式,不然会电死人的 -- 发生过!
作者:
aarom
时间:
2019-10-26 13:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
妖骏凯
时间:
2019-10-28 09:40
canatto 发表于 2019-10-26 05:02
4 ?/ w: |% `* O" W
冷地、热地之间的共模耦合电容必须是安规电容,因必须保证是开路失效模式,不然会电死人的 -- 发生过!
, `, D2 ]- Z: t1 k* Y1 l
这么严重啊。
! n! \& P i* R4 `$ k1 d9 v
作者:
電子新手工程師
时间:
2019-10-28 14:06
kankanloooo learning
作者:
laoqi
时间:
2019-10-28 17:42
静电泄放