59.19 KB, 下载次数: 1118, 下载积分: 威望 -5
59.67 KB, 下载次数: 1240, 下载积分: 威望 -5
讨论了这么多,一个重要的条件都忘了,就是单板环境温升要求!/ s: W! z. j' r% O
% C1 C+ c' T# |
走线的通流能力决定于单板的叠层、尺寸、单板允许温升、铜厚、线宽、线长。根据IPC规范里有个经验值就是1oz铜厚10度温升下,0.5mm通流1A,取50%降额值 ...5 ]! g7 l/ m G3 j6 \
kidman510 发表于 2009-7-14 22:20
顶一下
duttdd 发表于 2010-5-21 04:065 |+ o5 F9 z- `/ u9 Z+ |- M
如果是只是信号线1A 0.5mm就可以了,但是用作电源的就1A就需要1mm。



zhangyalin 发表于 2009-5-20 09:53# s6 R8 t& `+ U% \/ \1 d$ G* E9 K
你去面试什么职位??怎么连基础的知识都不看看的?
1A的电流需要1mm宽1OZ厚的铜皮
honey2008 发表于 2010-5-6 18:05
1A线宽1mm那时最小的线宽,载流能力宽度最好大于3倍线宽。