EDA365电子论坛网
标题:
关于浮地产品浪涌测试请教大神,非常感谢!
[打印本页]
作者:
onesimus
时间:
2019-5-7 14:56
标题:
关于浮地产品浪涌测试请教大神,非常感谢!
% D8 Z, O6 G" U+ g; C
& a ` w [5 l# j8 k$ W! q6 M
产品类型:小型通信终端
; V7 y# t% v! s8 B# m6 ^
端口类型:两条网线(其中一条有 0V/-48V 馈电功能)
. z( F& t; j* Z9 o! M9 G: F7 f f
疑问:1、这种产品需要测试 差 、共 模浪涌吗?
1 d* I9 Q" _8 d2 ^4 B: _# _2 W6 ~" _
2、如何进行测试(依据的标准条文是什么)?
) u! w4 G& t2 Z; z2 Y( f! s, u% b
9 R2 W9 j$ \. |4 H8 J0 l
请大神指导!!非常感谢!
作者:
cj223356
时间:
2019-5-7 17:36
先看你的设备是定义为那种设备,如果是按IT设备来做测试就是参考CISPR24(什级到CISPR34),
% q; R+ _% C' ^/ c! D
CISPR24 针对通讯信号线的浪涌要求是10/700us, 无浪涌防护1KV,有浪涌防护4KV,判据是C,这是最低要求,如果定义为电信设备,参考标准不同,需要查找标准要求。
+ t4 G; D/ {% e
b- m3 R! s! _+ r# S
由于网线一般是非屏蔽平衡对线,测试就比较简单,用10/700/us组和波发生器和信号线耦合网络,让专业测试工程师帮你操作。差模共模都会测试到。最后判断功能是否能恢复。
作者:
haiyun0921
时间:
2019-5-14 13:10
依据EN 300386标准,如果出室外则打10/700,室内1.2/50,一般只打共模
作者:
eda_wang
时间:
2019-5-20 08:52
学习了