在成套设备中集成了很多用电设备,这些设备对大地(机壳)通常都有Y电容。新开发的数据采集装置电源地与机壳之间存在100K电阻及并联103电容后,发现与远端数字信号接口板的数字信号传输通道干扰增大,出现数字信号的误触发与动作,这是由于接PE导致的么?可不接PE会导致快速瞬变的差模串扰啊。请教大神,非常感谢!
; I3 u& ~' x/ {$ M* U/ @6 A
作者:
haiyun0921
时间:
2019-4-25 13:30
地噪声比较大吧
作者:
bluesky4191
时间:
2019-4-25 17:37
感觉机壳接地没做好。