EDA365电子论坛网

标题: 请教大神关于压敏电阻单体测试与变频器整机测试的差异性? [打印本页]

作者: shelby    时间: 2019-3-8 12:10
标题: 请教大神关于压敏电阻单体测试与变频器整机测试的差异性?

1 m$ x. d$ a) S- G: S6 h1 ^1 ]* V4 E验证压敏14D621,压敏电压620V,箝位电压1025V。9 N" k3 t# V7 h$ o* `1 g
首先我使用两个压敏电阻串联,然后上380V电进行+3KV浪涌冲击(1.2/50)。测试结果如下,残压2.5KV。
! X! Q  y# j( w' N& R6 M) S
5 _* \0 X- t7 T0 g) W1 G, F$ m& @' N/ m) D. J% S4 l
然后在变频器电源端口装该压敏电阻,电路如下,对R、S相之间进行+3KV浪涌冲击(1.2/50)。
( |4 b/ h; Q, y4 m6 n
: p. {. ]. m" ~分别在0度,90度,270度冲击的残压如下,黄色波形为在浪涌冲击设备信号发生器同轴输出测得的浪涌电压,绿色波形为在R、S两相之间测得的残压。
9 v% @9 ^( m1 u$ Q4 M0 D " n- p4 N' E# q

. m* w" K' I+ X" Q# ^+ P( x , v+ ^, ^, y# {& r- H: i3 E
: I5 a# B+ n/ i1 i+ ?5 D
) ?" ^2 I6 W/ F; ]9 H5 \

  }9 Z/ n2 c* N- a/ a6 h2 `
9 G8 i1 U! t& R那么问题就来了,我在变频器整机电源端口R、S两相之间测试,怎么测残压都只有不到1KV,这不科学啊,14D621箝位电压至少1025V,R、S相之间是两个压敏串联,总箝位电压至少2050V,怎么可能只有不到1KV。我换了几台变频器依然如此。
  r7 G9 h2 M7 {浪涌冲击设备先使用3Ctest,后使用Haefely,结果还是一样,压敏电阻也换过,实在搞不清楚什么原因,请教大神有没有遇到过类似情况?非常感谢!$ T. p; Y# n  e, s7 H9 T) r1 |

作者: langtuodianzi    时间: 2019-3-8 17:05
本帖最后由 langtuodianzi 于 2019-3-8 17:11 编辑 ; C& P9 Z* E' A
. O' Y2 R8 S. F! s2 n8 U, P

% S" |' x: |6 }) H' r! q  p% ]: z' g4 {6 _
$ N) v; I: g2 G- f0 j7 e7 W
通过 Surge level IEC 61000-4-5 1.2/50μs-8/20μs CM/ DM:6KV-3KA 浪涌测试) K5 S  a! W4 h! d2 q/ e
* F( [( G1 a1 p& n7 |) V& I
- v, ?) u% M6 L: T

; u# V3 C6 w3 ]% c* `4 a+ J