EDA365电子论坛网
标题:
请教大神,接收机220V三孔插头那块,地线怎么接?
[打印本页]
作者:
cat12620
时间:
2019-2-1 14:08
标题:
请教大神,接收机220V三孔插头那块,地线怎么接?
7 A: |: [- B4 k ]
4 k# T% s1 _8 n6 n$ g
2 D+ ^' E- R. U6 a
我检测接收机220V电源引进三孔处接地跟接收机信号输入地是连在一起的,信号输入与屏蔽室接线板引出线连接的,也就是信号输入的地是跟屏蔽室连在一起。
5 {/ e3 X4 R. h2 w
引来的220V交流电压,有火线、零线,以及变压器处引来的地线。由此就存在变压器处的地线跟屏蔽室的地线连在了一起。
+ Q a/ R3 n8 ?0 ^# Z
这样会不会有问题?要不要改成接收机的地接到屏蔽室?不要用变压器处的地?
5 M* U3 R- B3 r
我担心变压器的地与屏蔽室的地两者距离很远,接地电阻也不一样,而且变压器的地会不会有干扰?
作者:
leleeda
时间:
2019-2-12 17:51
屏蔽室的地,是EMC的实验室接地,实验相关的测试设备、被测设备、屏蔽室接在这个地,与建筑物接地或其他系统都是分开的,只有在大地才汇接;
+ @7 t# i; L, Q: Q, x% ^& K
9 j& z$ ?& p3 J) p; R
交流220V地在电源输入时就已经和屏蔽室接在了一起,你从接收机这里接屏蔽体,意义也不大了,而且增加了复杂度,不可靠。
作者:
clp783
时间:
2019-2-19 14:24
路过的。