EDA365电子论坛网

标题: 电缆线隔离接地设计  [打印本页]

作者: A-Lin    时间: 2018-12-4 14:05
标题: 电缆线隔离接地设计 
电缆线隔离接地设计
( \6 |' K( s+ a3 c5 @! Z2 U7 \$ S6 v8 P

. [9 ]6 e( f2 x       一、 哪些是影响电缆线隔离接地质量的因素?   K  k' `* e. {4 @$ W; F, {
       隔离线材料、接地线接地方法(浮点接地、接大地、接箱柜壳、接电路地)、接地施工工艺。  t% v, J7 ?( K3 s& G6 b9 R
# F9 a9 E  k; d
       二、 隔离材料与隔离度效果的关系?
  _" _# U! ?, j! ], A       隔离效果根据材料对电磁波反射和吸收大小而定,反射大小由行进波在近场的阻抗特性与材料阻抗的差决定,差越大反射越大,差越小反射越小。隔离材料对电磁波的吸收量由电磁波的集肤作用深度而定,集肤深度越深吸收效果越好,越浅吸收效果越差。金属材料的表面电流集肤深度很浅,大部分能量通过反射重新返回自由空间,小部分能量滞留在金属表面。反之,非金属材料尤其是高导磁材料的表面电流集肤深度很深,大部分能量消耗在材料内部,小部分能量反射回自由空间。 4 ]7 T- t& V' E, o9 Z* U! d* ]

! K" v  d" e- S# m3 w3 `- B       三、 如何做好隔离线终端的隔离措施? 1 R6 @, ]7 v6 k% F3 z9 F  q( L
       慎重选择与隔离线相匹配的接头,锁紧接头与缆线、接头与接头、接头与面板。特别注意线缆外缘需要直接与接头、机壳接地。缆线终端隔离键合阻抗可分为两段,一段为缆线与接头,约小于 3mΩ;一段为接头与机壳,越小于0.5mΩ。缆线与接头的键合工艺比较难,如果键合不好会导致阻抗过高。接头与机壳外形平整键合比较容易,可形成较低的键合阻抗。因此缆线与接头键合阻抗较高,接头与机壳键合阻抗较低。
0 ^/ m  n: o: {4 i
0 G+ v. \4 z: O" F2 V" s3 B7 Y4 I' M       四、 简述电缆线隔离度好坏不接地的关系。  
! j  ~" S8 v2 N/ s       隔离度与材料和隔离层数有关,材料导电性越好,层数越多隔离度越好,电缆线两端接地与单端接地对噪声隔离效果不一样。单端接地时,缆线长度应避免和噪声频率的 1/4 波长或 1/4 波长的奇数倍相等,以免形成开路电压噪声源。 ; X9 |; i4 ]0 Z5 E+ T

作者: Demyar    时间: 2018-12-4 16:46
学习学习
作者: wu68aq    时间: 2018-12-4 16:46
看看
作者: 南亭好远    时间: 2018-12-28 16:29
看一下