EDA365电子论坛网

标题: RS232,RS485组网疑问? [打印本页]

作者: oo^oo    时间: 2017-2-16 11:09
标题: RS232,RS485组网疑问?
RS485的资料介绍是为了解决232不能组网的问题。
9 j+ r, r& h* Y: q为什么RS485可以一主多从进行组网,而232不行,两者除了电器特性和接口差分不一样,其他没有区别。4 b8 G. W' h* t/ |! |  R
为什么了232不能组网????
# Y/ n( I- D3 y2 W
作者: myiccdream    时间: 2017-2-16 14:59
主发从, 只要驱动够,应该没问题,* {/ e  a. J9 P' v
但是从发主。。。。。
, X0 k- T$ \0 D4 S& {0 {4 t- n比如现在是1主对2从。7 ?% t3 Q" d  |' ^9 m, h
第一个从机 要发数据给主机0- >1. 他 电气上就是要把总线拉到-15V。9 k/ P& t6 f3 j% d
但是此时第二个从机什么数据都没发。他就是要保持总线空闲,可能是15V。
# t. X$ N7 N/ n$ ~. _. {- a9 Y! W6 \" v* y5 q  H: P7 Q) l
然后麻烦来了,第一个从机要把总线拉到-15V。第二个从机要保持总线15V。2个从机的发送打架了
/ [& ^. ^+ B* n
& o! u# t: V' i: B- P3 M! c只要你能解决这个电气竞争问题。可以试试
作者: oo^oo    时间: 2017-2-16 16:05
myiccdream 发表于 2017-2-16 14:59- M$ ?, f0 f- b4 r9 H8 F
主发从, 只要驱动够,应该没问题,
1 h# C# r+ {  w6 V但是从发主。。。。。* q6 J9 i8 {! Z
比如现在是1主对2从。

: {) c, T" ~+ i; |4 B, ]' a明白了1 [* f7 O/ A2 g* ~3 _

作者: AD9_PCB    时间: 2017-2-20 09:18
485就解决了?




欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) Powered by Discuz! X3.2