标题: 关于SP3485远距离通信不正常问题
前提:现场布的是一般的带屏蔽的4芯线
( ~+ _) o% I7 S: ^) Z. M: U* X% S( k0 p
(1)下图是一个开关面板产品上的485通信电路,每条线手牵手接了8、9个这样的面板,共有5条线。距离有长又远。; n4 V# |' A2 l! J, N+ Q% s6 A
) B4 ~6 B" X& c. o( a  Q; f
(2)下图是一个485中继器,第三方是接到快思聪的主机上(主机到中继器的距离也有点远),另外两个接口是分出来的485总线接口,上面所说的5条线都接在这两个口上。
* |9 p, Q* @0 b5 Q+ ]7 ~6 [
2 C3 E  x* s) a3 G: ^; H, Q问题:距离远的那条线出现控制不正常,挂载在总线上的开关面板和快思聪的主机通信不正常—继电器可以控制,但是开关面板上的背光和状态指示灯不能控,也就是开关面板无法接收到快思聪主机发来的指令。8 {' M, G# w1 T7 n8 b
- ~/ J5 u  y/ f0 @4 S
因为线已经布好了,所以重新布线是不现实的,不知道各位在硬件上有没有好的解决办法或者建议。/ v$ A* x- f! K) e

QQ截图20151222101802.png (131.24 KB, 下载次数: 3)

QQ截图20151222101802.png

作者: myiccdream    时间: 2015-12-22 16:04
本帖最后由 myiccdream 于 2015-12-22 16:11 编辑 ( f4 ?( b) h: l0 E0 z3 ~' F
- h. ]+ n4 e- U: F
楼主发表帖子中的字都是中文。但我仔细研究了半天后。对自己的智商产生了深深的怀疑。5 e  O7 O% P& b4 d) E0 K
到现在还是不知道楼主要表达的是什么。 求助的是什么。
$ ?) {; a6 L- R" V0 Q4 Z0 t如果那么兄弟研究清楚了。翻译一下  2 L# y8 m- N* p
(小声的说一句。为什么不上一张施工现场的连线拓扑图?并标注是那出问题了)/ r5 a8 r$ d0 n% I

作者: tony123    时间: 2015-12-24 17:56
表示有同感
作者: xiaoyu19890210    时间: 2015-12-25 21:37
把开关面板产品上R24、R29改成10K或者更大,R26删除,然后再试下。
作者: Juneyliu    时间: 2025-1-10 15:43
多年后回头看看之前的一些问题,确实不知道在说什么,现在我也看不懂
作者: Juneyliu    时间: 2025-1-15 13:51
Juneyliu 发表于 2025-1-10 15:43. R3 H8 j5 v0 Y
多年后回头看看之前的一些问题,确实不知道在说什么,现在我也看不懂

3 b  e& q5 \9 H, y! k' k* Q弹指一挥间,现在那公司还在,部分工程师还有联系
# Z* W. b+ x* |- `- c
作者: yhg-cad    时间: 2025-10-14 23:38
Juneyliu 发表于 2025-1-15 13:51
7 M# m1 g- b3 ~弹指一挥间,现在那公司还在,部分工程师还有联系

& n7 o9 J8 ?$ V5 R# E0 o2 Z% |后面问题解决了吗1 S& }- t5 W! K; d. K

作者: Dcpc086397900    时间: 2025-10-17 20:53
有点受震动,的确,看了一下图和文字,实在没有看懂要表达什么,图要做什么产品。
* o. L7 y1 ~' u% x8 D0 b$ d3 e说一点拓展的看法,有很多人认为,原理图是用来设计PCB图的。这个话是对的,但是不全面。我的看法是,原理图是用来方便设计PCB的,也是用来采购、调试、产品化、生产、售后等用途的。一句话,原理图是用来沟通的。所以,不能沟通的原理图绝对不是优秀的原理图。原理图要给PCB设计人员看,电路板调试的时候看,产品化的时候沟通,生产人员按图生产,售后根据原理图提供服务,并找到改善地方。




欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) Powered by Discuz! X3.2