EDA365电子论坛网

标题: 电机和主控板共用一个电源,导致主控板老是重启 [打印本页]

作者: gazi    时间: 2015-9-4 08:55
标题: 电机和主控板共用一个电源,导致主控板老是重启
外部供电12V_A通过扼流圈后给控制电路供电(12V_B)。电机接在外部供电12V_A上。只要一启动电机,单片机就重启了。       到底是什么原因呢 ?    是不是电源的功率不够电机启动时拉低电源造成的?     还是说电机启动时电磁干扰?     求大神帮忙出出办法?
& B& f: f8 d) h, z/ O$ g' @  d- f

IMG_20150904_085600.jpg (861.45 KB, 下载次数: 3)

IMG_20150904_085600.jpg

作者: gazi    时间: 2015-9-4 08:56
电路图手绘的有点丑  多担待
作者: weihuaping118    时间: 2015-9-4 12:39
楼主,你的MCU供电从哪里来的?地接在哪里没有画出来?
作者: gazi    时间: 2015-9-4 13:38
weihuaping118 发表于 2015-9-4 12:39: ]" d' b9 Q, A/ K' m3 N, F" v
楼主,你的MCU供电从哪里来的?地接在哪里没有画出来?
3 A* _+ E1 `- J+ S6 [; B
MCU的电源 是12V_B降压到3.3,地就是GND_B,
. h$ ^% ^5 h- Y. U* X
作者: kevin890505    时间: 2015-9-4 19:15
..  搭个示波器撒   试试就知道,搭载单片机供电教和复位上看看,到底是什么导致的,电源拉低或者串扰复位或者影响到时钟什么的   单片机就那么几个点  
作者: weihuaping118    时间: 2015-9-4 22:15
gazi 发表于 2015-9-4 13:38
0 `/ U% y" y- |- W' q% k# j/ iMCU的电源 是12V_B降压到3.3,地就是GND_B,
' @, g  m3 J6 n8 w
你把给MCU供电电路的输入端电容加大试试,然后用示波器看看电源的掉电情况,; s/ _; \# z+ X' F

作者: gazi    时间: 2015-9-5 07:59
kevin890505 发表于 2015-9-4 19:15
) f% H- s- F/ \1 |7 [..  搭个示波器撒   试试就知道,搭载单片机供电教和复位上看看,到底是什么导致的,电源拉低或者串扰复位 ...
' {% P4 E; V- X: {6 |# Z, j
用示波器试过了   MCU电压波动不大,  复位脚我用的是复位芯片  电机一启动 复位芯片 就给复位信号了  这种情况要怎么解决啊?
作者: gazi    时间: 2015-9-5 08:00
weihuaping118 发表于 2015-9-4 22:15# B1 E/ e! c: Q* v$ B5 K$ n1 }
你把给MCU供电电路的输入端电容加大试试,然后用示波器看看电源的掉电情况,
: y6 c; J3 N7 I8 ]4 h
用示波器试过了   MCU电压波动不大,  复位脚我用的是复位芯片  电机一启动 复位芯片 就给复位信号了  这种情况要怎么解决啊?0 v  N9 i+ h0 J; r: u5 i

作者: i265    时间: 2015-9-5 09:55
用示波器量下各个节点波形 一看就知道了  
作者: kevin890505    时间: 2015-9-5 14:11
gazi 发表于 2015-9-5 07:59% w  Y8 P1 I' ]0 O6 c- w9 P7 v
用示波器试过了   MCU电压波动不大,  复位脚我用的是复位芯片  电机一启动 复位芯片 就给复位信号了  这 ...

4 }+ N+ G& B2 @& `) \0 m% oMCU电源波动不大,复位芯片给的复位信号,而且是在启动过程中,那么复位芯片为什么会复位,测下复位芯片的供电嘛,一般复位芯片在电压跌落到2.xV,就会复位了,根据芯片选型,差距有可能达到1V左右,所以看下你的复位芯片资料,再检查下上电过程中复位芯片电源是否有波动。2 q. A6 |4 I! d1 ]' X  I3 ]5 l

作者: chy826    时间: 2015-9-6 11:03
可以把继电器改为MOS管,在启动的时候是有干扰,就会出现你说的现象
作者: 903807146    时间: 2015-9-7 10:50
那就把复位芯片拆掉,搭个rc复位电路看会不会有重启
作者: 金志峰    时间: 2015-9-7 15:55
应该是复位芯片选型不对   把复位芯片的复位电压选小点的试试 电压波动是瞬间的 瞬间就让复位芯片复位了
作者: 打杂君    时间: 2015-9-7 16:47
把复位IC去掉,用RC替代试试看看。可能你选的复位IC的阈值电压有点高。
作者: kevin.hwang    时间: 2015-9-8 13:07
根据楼主的描述当电机启动,电容形成一个低阻抗(开关瞬间,负载电容越大,阻抗越低),我的分析是大电流导致整个系统瞬间拉低,把另一个负载12V_B拉低。我建议是把12_A与GND_A之间并一个大电容(提高电源存储电量能力)。并且确保继电器后,M没有电容(提高开关瞬间阻抗)。参考公式:I=c*du。
作者: baihua2010    时间: 2015-9-8 16:28
主要还是看复位电路,问题应该出在复位电路上,可以先用RC复位试一下,看看问题到底出在哪里
作者: alawn_ren    时间: 2015-10-24 20:34
mcu复位是因为有干扰,干扰来源,有2处,一是变压器,二是继电器。而且二者在一个通路上,通过MOS的偏置电阻传给了MCU.
6 _+ I. o8 _1 w% w- v, Bmcu驱动mos管中间要加隔离的,选一款MOS驱动芯片,或者加光耦隔离,驱动MOS要用PWM
作者: 五个国王    时间: 2018-5-28 11:32
解决了没




欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) Powered by Discuz! X3.2