心脏,也是单位日常消防工作管理的中枢核心,发生火灾后还是灭火、救援的应急指挥中心。熟悉消防控制柜上各种指示灯的含义是准确操作的基础。下面介绍一下消防控制柜上各种指示灯的含义。 1、监管灯:红色,此灯亮表示控制器检测到了外部设备的监管信号,系统处于监管状态。复位控制器后此灯熄灭。 2、工作灯:绿色,当控制器工作时,此灯点亮。 3、主电工作灯:绿色,当控制器由AC220V电源供电工作时,此灯点亮。 4、自动允许灯:绿色,此灯常亮表示系统处于全部允许状态;此灯闪亮表示系统处于部分允许状态;此灯熄灭表示系统处于自动禁止状态。 5、喷洒允许灯:绿色,此灯亮表示控制器处于喷洒允许状态,气体灭火设备可以被手动启动或自动联动;此灯灭表示控制器处于喷洒禁止状态,气体灭火设备不能被手动启动或自动联动。 6、喷洒请求灯:红色,当系统中有气体灭火设备处于延时启动阶段时,此灯点亮,当控制器向气体灭火设备发出启动命令后,此灯熄灭。 7、喷洒启动灯:红色,此灯亮表示控制器已向气体灭火设备发出启动命令。) f5 @$ c6 A- _& Z/ } 8、屏蔽灯:黄色,当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘、本机警报器)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。有屏蔽设备存在时此灯亮。 10、火警传输动作/反馈:红色,当系统中有火警信息传输时,该灯闪亮,当接收到火警传输设备的反馈信号后该灯常亮;有新的火警信息传输时,该灯再次闪亮。该灯可反映信息传输的最新状态。 11、气体喷洒灯:红色,此灯亮表示控制器接收到气体灭火设备反馈信号。 12、备电工作灯:绿色,当控制器由备电供电工作时,此灯点亮。2 S* b) a% `" [6 H2 f 13、调试状态灯:绿色,当控制器处于调试状态时,此灯点亮。 14、自检灯:黄色,当系统中有设备处于自检状态时,此灯点亮。. T+ p" W. l# |* |0 N 15、启动灯:红色,当控制器发出启动命令后,该灯常亮;当发出启动命令后在10s内未收到要求的反馈信号,该灯闪亮;复位控制器后,此灯熄灭。6 @4 e1 q; y0 ?! {" K 16、延时灯:红色,此灯亮表示系统中存在延时启动的设备,具体信息见液晶显示。延时结束或复位控制器后,此灯熄灭。# _' G/ Y5 d3 J0 V5 O4 C 17、反馈灯:红色,此灯亮表示控制器接收到外接设备的反馈信息,具体信息见液晶显示。复位控制器后,此灯熄灭。& F, J( k0 t$ k5 P! X" Y 18、警报器消音灯:黄色,当控制器发出警报音响时,按“警报器消音/启动”键该灯点亮,警报器终止发出警报。如再次按下“警报器消音/启动”键或有新的警报发生时,警报器消音指示灯熄灭,同时警报器再次发出警报声。 19、系统故障灯:黄色,当系统存储器发生故障或系统程序无法正常运行时,此灯点亮,以提示用户立即对控制器进行修复。, Z4 k w5 Q8 l* Q# w/ F* V 20、声光警报器故障灯:黄色,当系统中有声光警报器处于故障状态时,此灯点亮。5 R! [9 G! ^4 {) W) H' [ 21、声光警报器屏蔽灯:黄色,当系统中存在被屏蔽的声光警报器时,此灯点亮。 |