倒闸操作时的操作流程 1,当接到倒闸操作命令后,开始执行倒闸操作,值班调度员发倒闸操作命令,接令人由值班班长监护人接令。 2,发令人和接令人都要报出自己的职务和姓名,发令人要给接令人说清楚马上要执行的倒闸操作任务,双方进行发令人说一遍,接令人重复发令人的话,以免出错。! X6 m" g& u& o* x. w6 o. A" [ 3,填写操作票,病在模拟屏进行模拟操作。+ F0 W- H/ q5 ~' o 4,监护人和操作人都已做好穿戴好绝缘越和绝缘手套,准备开始倒闸操作,监护人按照操作票的内容高声读票,操作人现在即将操作的设备前,高声复读监护人的话,两人同时确保没有错误,监护人发出正确,开始操作,操作人才可以进行操作。+ m+ s+ h! o, F% }( S 5,当造成每一步操作后,由监护人在已完成的操作后面打对号。7 j \$ |3 R, X8 Y: a 6,当完成全部操作任务后,要进行检查,不能漏操作项目。$ v( J+ [! c- g( r 7,倒闸操作完成后,监护人向发令人汇报,我是监护人某某某,我已完成将配电室由某线路倒置某线路带全部负荷的任务,或由某线路和某线路分别带一部分负荷的任务等。 倒闸操作的要求和原则# t" u- Y8 F. F/ ~% a 1,当操作隔离开关时,断路器要在断开位置。当电源侧和负荷侧都有隔离开关时,停电时要先断开负荷侧隔离开关,后断开电源侧隔离开关,送电时相反,禁止带负荷分合操作隔离开关。2 h# }; r0 P1 E( x' {9 F 2,操作断路器时,要操作控制断路器的转换开关,尽可能不直接操作断路器本身的分合按钮。! T( B0 c+ f2 w 3,操作封闭式配电设备时,操作完每一步,都要检查开关位置指示是否正确,当出现操作后,操作后位置和开关指示不一致时,要停止下一步操作,检查排除故障后,再进行下一步操作。. R! k4 @# l9 h7 ?: x1 o 六,倒闸操作完成后工作9 Z. @ e& _' p. g 1,倒闸操作完成后,要检查设备运行是否正常,变压器有无异常声响,设备运行指示是否正常。+ R2 E0 u3 K. x( @3 v6 F1 H 2,在倒闸完成后24小时要加强巡视频率,做好巡视记录,遇到交接班时延后交接班,一起完成倒闸操作后,才可以进行交接班工作。 |
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )
GMT+8, 2025-8-13 00:21 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050